- 简答题在LCD上如何进行断路器的控制操作?
- 在LCD上只能实现对断路器的分、合操作,具体步骤如下:
(1)“合闸”时,打开LCD显示画面,将“同期/退出”选择开关切至“同期”位置(根据需要)按住要操作的开关对应的“选择”按钮,看LCD显示屏该断路器在闪烁位置,这时再按下“合闸”按钮确认选择要操作的断路器,检查LCD显示屏该断路器已经合上。
(2)“分闸”时,打开LCD显示画面,将“同期/退出”选择开关切至“同期”位置(根据需要)按住要操作的开关对应的“选择”按钮,看LCD显示屏该断路器在闪烁位置,这时再按下“分闸”按钮确认选择要操作的断路器,检查LCD显示屏该断路器已经分开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看