- 简答题简述消防水泵接合器的检查方法和技术要求。
-
消防水泵接合器的检查方法和技术要求如下:
(1)查看水泵接合器的外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装
图样是否相符。
(2)对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、一致。
(3)水泵接合器的设置条件是否具备,其设置位置是否在室外便于消防车接近和使用的地点。
(4)检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同,以免混淆而延误灭火。
(5)检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全。 关注下方微信公众号,在线模考后查看