- 简答题变压器交接试验项目、标准。
- 1.测量绕组连同套管的直流电阻。1600KV.A及以下的三相变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%;1600KV.A以上的变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不大于三相平均值的1%;
2.检查所有分接头的变压比,与铭牌相比无明显差别,允许误差±0.5%;
3.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。绝缘电阻不低于出场值的70%;吸收比不低于1.3或极化指数不低于1.5;
4.测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ,应不大于出厂值的130%;
5.测量绕组连同套管的直流泄漏电流,与上次比较应无显著变化;
6.测量与铁心绝缘的各紧固件及铁心接地线引出套管对外壳的绝缘电阻,绝缘良好无闪络,铁心绝缘不应低于300MΩ;
7.非纯瓷套管的试验;
8.绝缘油的检查;
9.检查相位。变压器的相位必须与电网一致。 关注下方微信公众号,在线模考后查看