试题详情
简答题接地系统的主要检查项目有哪些?
  • (1)接地系统包括室内部分、室外部分及建筑的地下接地网。
    (2)接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地,其作用是迅速泄放雷电引起的强电流,接地电阻符合相关规定,接地线应尽可能直线走线,室外接地排为镀锡铜排。
    (3)为保证接地系统有效,不允许在接地系统中的连接通路设置开关、熔丝类的可断开器件。
    (4)埋设于建筑物的地基周围和地下的接地网是各种接地的源头,其露出地面的部分称作接地桩,各种接地铜排要经过截面不小于90mm2的铜导线连至接地桩。
    (5)接地引入线长度不应超过30m;采用材料为镀锌扁钢时,截面积不应小于40mm×4mm。
    (6)室外接地点应采用刷漆、涂抹沥青等防护措施。