试题详情
- 简答题变压器励磁涌流有哪些特点?目前差动保护中防止励磁影响的方法有哪些?
-
励磁涌流有以下特点:
(1)包含有很大成分的往往使涌流偏于时间轴的一侧
(2)包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主
(3)励磁涌流波形之间出现间断
防止励磁涌流影响的方法有:
(1)采用具有速饱和和铁芯的差动继电器
(2)鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角60°-65°
(3)利用二次谐波制动,制动比为15%-20% 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器出现()情况时可不立即停电处理。
- 电流互感器的二次侧不允许()
- 运行中的变压器中性点接地隔离开关如需倒换
- 电网解环应注意哪些问题?()
- 在运行中值班人员误碰跳闸出口继电器,开关
- 在接地故障线路上,零序功率方向()。
- 施工中常见的钢芯铝绞线的型号表示为()。
- 变电站内的备用变应每()启动试验。
- 简述电气试验结果的处置原则。
- 烧焊作业时,操作人员应()。
- 对线路的方向过电流保护,规定线路上电流的
- 变电站使用的试温蜡片有60℃、70℃、8
- 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应
- 牵引变电所使用过的工作票保存时间不少于(
- 为确保将检修设备停电,技术措施对开关和刀
- 下面关于电动势,说法正确的是()。
- 新投入或大修后的变压器运行时应巡视哪些部
- 仅巡检中断告警,无打印信息可能是人机对话
- 在端电压不变的情况下,电容器的无功输出功
- 变压器套管型号中的字母BR表示()。