- 简答题站用电失压有什么现象?有哪些原因?如何处理?以及注意事项?
-
现象:
(1)交流照明灯全部熄灭
(2)各母线电压表、电流表、功率表等均无指示
(3)继电保护发出“交流电压断线“信号
(4)运行中的变压器无声音
原因及处理:
(1)全站失压:当全站失压事故发生时,按调令将220KV母线受电,合上610(620)开关。合上310(320)、再合上324(334)开关将#1(#2)站用变受电,合上41B(42B)将站用低压母线复电。
(2)#1或#2主变故障跳闸:(A)正常运行时:0.38KV备自投动作,“40B”开关合闸;如0.38KV备自投动作不成功或拒动,则手动合上“40B”开关,如“40B”开关手合不上则汇报修试人员立即抢修,并汇报有关领导(B)一台变压器停电检修或非故障变压器10KV侧站用变压器检修时:检查跳闸变压器是否可以立即复电,能则按调令依次合上610(620)、310(320)、324(334)、41B(42B)将站用电恢复。
(3)#1或#2站用变故障:(A)正常运行时:0.38KV备自投动作,“40B”开关合闸;如0.38KV备自投动作不成功或拒动,则手动合上“40B”开关,如“40B”开关手合不上,则汇报修试人员立即抢修,并汇报有关领导(B)一台站用变压器时:检查跳闸站用变压器是否可以立即复电,能则按调令依次合上324(334)、41B(42B)将站用电恢复。
(4)0.38KV低压母线I(II)段故障:对故障部分进行检查,能恢复则对故障部分处理后进行方式复原,不能恢复则检查41B(42B)已断开,并拖至“试验”位置,则汇报修试人员立即抢修,并汇报有关领导。
(5)低压分支线故障造成越级跳闸:立即断开故障低压分支线,恢复站用电原运行方式。
注意事项:应注意监视直流母线电压;监视主变负荷及油温。检查0.38KV母线电压指示正常。在站用电失压后,应尽量避免对直流电机进行操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看