试题详情
- 简答题故障背景:某电气室内3/0.4kV变压器低压侧发生接地故障,电气点检检查发现馈线220kW集尘风机电缆L2相破损接地,但变压器接地保护继电器51GN毫无反应(设定动作电流700A)。变压器接地保护方式与故障情况见下图。 这种变压器中性点接地电阻按有关规定应为多少?属于那种接地类型?
- 这种变压器中性点接地电阻按有关规定≦4Ω,属于TT接地类型。