试题详情
- 简答题灭火器配置竣工验收合格判定标准有哪些?
-
合格判定标准:
(1)灭火器基本配置符合下列要求的,灭火器基本配置验收判定为合格:①经对照检查,配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。②经检查,经备案未确定为检查项目的,其灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配;经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的规格、界火级别和配置数量符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定;每个配置单元内灭火器数量不少于2具,每个设置点灭火器不多于5具;住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的,配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器。③经核对,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
(2)灭火器配置点及其保护距离符合下列要求的,灭火器配置点及其间距验收判定为合格:①经目测检查,灭火器配置点设在明显、便于灭火器取用,且不得影响安全疏散的地点;设置在室外的,设有防湿、防寒、防晒等保护措施,设置在潮湿性、腐蚀性场所的,设有防湿、防腐蚀措施。②经实际测量,配置单元内灭火器的保护距离不小于本场所相对应的火灾类别、危险等级的场所的灭火器最大保护距离要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ( )是由灾害事故的突发性和危害性决定的
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,人员
- 《中华人民共和国产品质量法》规定,()是
- 应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出
- 氯气大量泄漏的隔离距离是()。
- 防火分区:是指采用耐火性能较好的墙壁.楼
- 属于防火分隔的设施为()。
- 耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构
- 甲、乙类仓库内严禁设置()。
- 按结构形式的不同,气体灭火系统容器阀可分
- 施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合
- 管道工程中最重要且应用最广泛的链接方式是
- 扑救精密设备及其周围的火灾只能使用()等
- 主爆药爆炸后,能够引起与其相距一定距离的
- 当钢构件自身温度达到( )度、500度、
- 泥石流灾害事故特点( )
- 厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内
- 在高层公共建筑中,将性质重要、火灾危险性
- 在照明灯具和配电箱的安装中,不得直接设置
- 供消防员攀登二、三层楼灭火救援使用攀登器