试题详情
单项选择题 电工小李按照如下电动机单向启动控制线路电气原理图安装接线后,试车运行出现以下故障:合上刀开关QS(未按下SB2)动断接触器KM立即得电动作;按下SB1则KM释放,松开SB1时KM又得电动作。 请根据以上故障情况,帮助小李分析该电动机控制线哪项接线情况可导致以上故障情况发生()

A、按钮SB1触点接线错误,即将其动断触点接在1号线、3号线间

B、按钮SB2触点接线错误,即将其动合触点接在3号线、5号线间

C、按钮盒引出的3号线错接到KM自保触点下接线端子(5号)

D、热元件的辅助触点在断开位置

  • C
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题