试题详情
- 简答题 北京地区某公共建筑工程,地上10层,地下2层,建筑面积25780m2。采暖通风空调及生活热水供应系统、照明系统的全年能耗比上年度降低40%,且静态投资回收期已到5年。使用单位决定严格按照国家有关节能改造工程规定改造。节能改造前使用单位组织进行了节能诊断。施工单位成立了直营项目部负责改造工程施工管理。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:门窗节能工程改造过程中,项目部对门窗建筑材料和产品的气密性、传热系数进行了复验。监理单位认为复检项目不全,要求增加。 事件二:墙体节能工程施工中,项目部对保温层附着的基层、保温层表面处理、保温板粘结或固定、锚固件、增强网铺设等部位或内容进行了隐蔽工程验收,并进行了详细的文字记录和必要的图像资料收集。 事件三:地面节能工程施工中,项目部对地面基层进行了隐蔽工程验收,并进行了详细的文字记录和必要的图像资料收集。 公共建筑节能改造工程节能诊断项目有哪些?
-
公共建筑节能改造工程节能诊断项目有:
(1)建筑物外围护结构热工性能;
(2)采暖通风空调系统;
(3)生活热水供应系统;
(4)供配电与照明系统;
(5)监测与控制系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看