试题详情
简答题某工地桩径1.2m,桩长52m,桩动测的曲线反映在21m处有明显的低频的同相反射和23m处有一反相反射并未见到桩底反射,该桩应如何判断它的缺陷,应如何建议建设单位和设计处理该桩的缺陷。
  • 采用低应变动测法在21m处发现明显的低频同相反射,说明有较明显的缺陷强反射波被传感器所接收并非为轻微缺陷能引起的缺陷信号,故应足够重视,应判断为明显缺陷,加之信号频率较低,可能属离析所致,应建议取芯验证(2-3孔)