- 简答题关于机架故障,在编程OB86时需要注意哪些事项?
-
只要检测出机架故障,操作系统就会调用OB86,例如:报告机架故障(例如:缺少IM或IM故障导致连接电缆中断),机架的分布式电源故障,在总线系统PROFIBUS-DP的主站系统中,DP从站发生故障。
在S7-300和S7-400中处理故障的方法不同:
在S7-300中,当中央机架出现故障时,不调用OB86;只有分布式机架发生故障才调用它。
在S7-400中,非分布式或分布式机架出现故障的情况下,均调用OB86。 关注下方微信公众号,在线模考后查看