试题详情
- 简答题简述集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的设计要求。
- 1.集中控制型系统的控制方式
接收到火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号后,应急照明控制器控制相应的消防应急灯具转入应急工作状态。
自带电源集中控制型系统,由应急照明控制器控制系统内的应急照明配电箱和相应的消防应急灯具及其它附件实现工作状态转换。
集中电源集中控制型系统,由应急照明控制器控制系统内应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其它附件实现工作状态转换。
2.应急照明控制器设计
系统内仅有一台应急照明控制器时,应急照明控制器设置于消防控制室或有人员值班的场所;系统内有多台应急照明控制器时,主控制器设置在消防控制室内,其他控制器可设置在配电间等场所内。每台应急照明控制器直接控制的应急照明集中电源、应急照明分配电装置、应急照明配电箱和消防应急灯具等设备总数不大于3200个。应急照明控制器的主电源由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作3h。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 用于建筑内部装修的高分子合成材料可分为(
- 安装气灭喷嘴时,应按设计要求逐个核对其型
- 热辐射不需要通过任何介质传播。
- 建筑高度大于()m的住宅建筑和其他建筑高
- 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支
- 自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大
- 闪点低于或等于( )摄氏度的油品称为易燃
- 下列()场所的应急照明,应能保证正常照明
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,建筑
- 飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照
- 易于自燃的物质的火灾危险性主要表现在()
- 干粉灭火系统中同一规格的启动气体储瓶,其
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建
- 自动喷水灭火系统中,下列()属于开式自动
- 防排烟系统每半年应检查的内容不包括()。
- 电子计算机房一般宜由()等组成。
- 面积超过( )㎡的地下车库应设置机械排烟
- 某高层旅馆地上共8层、地下共1层,
- IG541混合气体灭火系统储存容器可采用
- 固体、气体、液体燃烧各自有哪些类型和特点