试题详情
- 简答题如何调整弹簧管压力表的非线性误差?
-
当弹簧管式压力表的示值误差随压力的增加不成比例的变化,这种误差叫非线性误差。改变拉杆和扇形齿轮的夹角,可以调整非线性误差。调小拉杆与扇形齿轮的夹角,指针在前半部分走得快,指针在后半部分走得慢。调大拉杆与扇形齿轮之间的夹角,指针在前半部分走得慢,指针在后半部分走得快。拉杆与扇形齿轮夹角的调整可通过转动机心来达到。具体方法是:旋松底板固定螺丝,转动机心至合适位置,然后旋紧底板固定螺丝,加压重新校验。
非线性误差的具体调整,要视误差的情况而确定。通常情况下应先将仪表的非线性误差调成线性误差,然后再调整线性误差,为此,一般情况下调整拉杆与扇形齿轮的夹角须与调整调节螺钉的位置配合,进行多次调整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看