试题详情
- 简答题 某单层堆垛储物仓库,耐火等级为二级,占地面积为2500m2,储存物质为成品罐装饮料,储物高度为3m,其可燃包装质量超过物品本身质量的1/4。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类? (2)该仓库防火分区划分是否恰当?为什么?
-
(1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为丙类2项。
(2)该仓库防火分区划分恰当。该仓库为二级耐火等级的丙类2项单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500m 2 ;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积为3000m 2 。因此,可以划分为一个防火分区。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定,
- 在低倍数泡沫灭火系统中,泡沫从储罐底部注
- 从建筑主体通向直升机停机坪出口的数量不少
- 储存的火灾危险性是如何分类的?
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,各级
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,以下
- 工业雷管编码通则》(GA441)主要是针
- 货架高度超过10米的机械化操作或自动化控
- 消防电梯间与防烟楼梯间合用前室的门应采用
- 消防供水设施(设备)主要包括消防水泵、消
- 歌舞娱乐放映游艺场所与建筑内其他部位相通
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建
- 风险评估的步骤不包括()。
- 手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托
- 建筑高度大于()且标准层建筑面积大于20
- 撤去可燃气体,可燃气体探测器应在()内恢
- 生产的火灾危险性是如何分类的?
- 自动喷水系统系统系统管网安装选用的沟槽式
- 设置在民用建筑内的油浸电力变压器室、多油
- 室内消火栓栓口的出水方向应( )。