试题详情
简答题请说出TJWX-2000型信号微机监测系统道岔采集机CPU的数据处理过程?
  • CPU的处理过程可归纳为:
    (1)平时以小于250ms的周期对开关量(1DQJ,2DQJ,DBJ,FBJ)不断扫描,监测其状态变化。
    (2)当监测到某个别1DQJ的状态由落下变为吸起时,说明该道岔即将启动,采集机开始启动对应的计时器,启动A/D转换,并以不大于40ms的采样周期,通过控制模拟量输入板上的多路开关,对该道岔动作电流进行密集采样。
    (3)当1DQJ由吸起变为落下时,计时器计时值即为道岔转换时间。若计时值小于1s,说明转辙机没有转换,应立即报警。若计时值大于20s,1DQJ仍在吸起状态,则说明转辙机发生了故障。
    (4)用三种数据判断道岔位置室内、外是否一致,即:用2DQJ继电器位置状态反映室内操作意图,即反映道岔应该转换的位置;1DQJ接点的吸起、落下表示道岔实际转换过程;用DBJ(或FBJ)继电器吸起或落下证实道岔转换之后的位置。判断转换过程与道岔位置相符则表明道岔实际位置与室内表示一致,如果不符,即刻报警并记录。注:站机将道岔采样内容结合进路条件进行逻辑判断,只有当排列进路时发生的不一致才报警,而在单独操纵道岔时,只做记录,不报警;当电缆线X1,X2错接并且二极管极性接反时,则软件判断不出,不能报警。
    (5)能同时监测记录24组道岔转换的动作电流和动作时间。
    (6)处理、判别、暂存有关监测数据,与站机通信时将完整的电流曲线送出,包括动作时间的报警信息。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题