试题详情
简答题TJWX-2000型信号微机监测系统监测电源屏1XJZ电压不正常如何处理?
  • 如果某电源屏1XJZ电压很小或是0,此时应根据配线图查看相应电压转换单元(C0第2单元)相应指示灯(第1个绿灯)是否亮。若亮则可能是C0组合相应输出线(C0-D2-02-9)至C1组合模拟量输入板相应端子(C1-D1-01-9)断线,或C0内部断线;若相应指示灯不亮,则有可能是电源屏输入断线或相应电压转换单元(C0第4单元)坏了。