简答题简述600MW发电机运行参数指示失常时的处理。
  • (1)根据其它运行参数进行综合判断,确认是属于参数显示回路故障(包括计算机系统故障或由于测量系统一、二次回路故障),还是属于运行参数异常。
    (2)如属于参数显示回路故障,应及时联系检修人员处理;并在确认其它运行参数指示均正常的情况下,根据其它参数指示监视发电机的运行情况;此时不可盲目调节发电机有功、无功负荷;同时应严密监视热工自动调节及热工保护的动作情况,必要时可联系调度解除AGC,采取手动干预。待参数显示恢复正常后,才可对机组进行负荷调整。
    (3)若发电机大量参数指示失常时,应检查有关变送器辅助电源是否故障;发电机出口PT有无断线。
    (4)如果参数指示消失或指示失常已影响发电机正常运行时,应根据实际情况减少负荷或停机处理。
    (5)待参数显示恢复正常后,才可对机组进行正常调整。