简答题简述二号线供电设备。
  • A.全线有9座牵引降压混合变电所:分别为琶洲、磨碟沙、客村、中大、江南西、海珠广场、越秀公园、三元里和车厂牵引降压混合变电所,其将33KV交流电降压整流为1500V直流电供给接触网。
    B.全线设有7座降压变电所,分别为:新港东、赤岗、晓港、市二宫、公园前、纪念堂、广州火车等站降压变电所;
    设有8座跟随式降压变电所,分别为:车厂、客村、鹭江、中大、晓港站、江南西、越秀公园、三元里等站跟随式降压变电所;设有4座跟随式集中冷站降压变电所,分别为:车厂、鹭江、海珠广场、广州火车站跟随式集中冷站降压变电所。将33KV电压降压为380/220V交流电供动力、照明系统设备使用。
    C.正线接触网采用刚性悬挂,车厂接触网采用柔性接触网;
    接触网导线距轨面的标准距离:隧道内4040mm,车厂内5000mm;
    接触网与车辆装载货物的距离不少于200mm。