试题详情
简答题 某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务,层高3.3m,其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第八层时,该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下: (1)现场安全标志设置部位有:现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。 (2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。 (3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业,动火证是由电焊班组申请,项目责任工程师审批。 (4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。 (5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时,打凿砖墙导致墙体开裂。 针对打凿引起墙体开裂事件,项目经理部应采取哪些纠正和预防措施?
  • 针对打凿引起墙体开裂事件,项目经理部应采取的纠正和预防措施有:
    (1)立即停止打凿行为,采取加固或拆除等措施处理开裂墙体。
    (2)对后置埋件的墙体采取对墙体无损或影响不大的措施。
    (3)对分包单位及相关人员进行批评、教育,严格实施奖罚制度。
    (4)加强工序交接检查。
    (5)加强作业班组的技术交底和教育工作。
    (6)尽量采用预制埋件。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题