- 简答题通信中断时,若系统发生故障,现场值班人员进行处理的规定是什么?
-
1、线路故障按下列原则处理:
①馈电线路跳闸,重合闸未动或重合不成功,立即强送一次,强送不成开关转冷备用(单机容量为20MW及以上的母线,其出线不得强送)。
②220kV系统联络线、环网线路(包括双回线)故障三相跳闸后,当线路侧有电,可立即检定同期并列或合环,若线路侧无电,应等待来电,现场值班人员不得自行向线路强送电。
③没有同期装置的联络开关跳闸,虽然开关两侧用电,现场值班人员也不得自行合闸。
2、发电厂、变电所内某些元件(如发电机组、变压器等)故障处理与其它单位无配合操作时,可参照本规程有关条文和现场事故处理规程自行处理。
3、母线故障按下列原则处理
①不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
②找到故障点并能迅速隔离的,在故障点已经隔离,并确认停电母线无问题后,方可对停电母线恢复送电。
③找到故障点不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障,应迅速对故障母线上的各元件进行检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电(与系统联络线要经同期并列和合环)
④经过检查找不到故障点时,应继续查找,不得擅自恢复送电。
⑤母线故障恢复送电或一组母线上元件倒向另一组母线供电时,现场值班人员应避免非同期合闸,同时要考虑输变电元件(线路、变压器)的潮流及电压水平等情况。
4、母线失电:
①双母线运行,一组母线失电。失电母线上馈供负荷的开关可冷倒至运行母线上供电,但应考虑输变电元件(线路、变压器等)的潮流及电压水平情况。失电母线上应保留一电源开关,其它所有开关全部拉开。(保留开关名称按《江苏省电力系统调度规程》规定执行)
②单母线失电或双母线均失电,可按通信正常时母线失电处理的原则执行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看