- 简答题在固体绝缘、液体绝缘以及液固组合绝缘上施加交流或直流电压进行局部放电测量时,两者的局部放电现象主要有哪些差别?
-
主要有如下几点差别:
(1)直流电压下局部放电的脉冲重复率比交流电压下局部放电的脉冲重复率可能低很多。这是因为直流电压下单脉冲的时间间隔是由与绝缘材料特性有关的电气时间常数所决定的,而交流电压下,单个脉冲的时间间隔是由外施电压的频率所决定的。
(2)因绝缘材料内部的电压分布不同而引起的局部放电现象不同。直流电压下绝缘材料内部电压分布是由电阻率决定的,而交流电压下则基本是由介电常数决定的。
(3)当电压变化时,例如电压升高或降低,都将有电荷的再分配过程。这个过程在交流电压下和直流电压下是不同的。同时,直流电压的脉冲以及温度参量变化,都可能对直流局部放电有显著的影响。
(4)交流电压下局部放电的视在放电量、脉冲重复率等基本量,对直流电压下的局部放电来说,也是适用的。但是,用以表征交流电压下放电量和放电次数综合效应的那些累积量表达式,不适于直流电压下的局部放电。