- 简答题在交流耐压试验中,为什么要测量试验电压的峰值?
-
在交流耐压试验和其他绝缘试验中,规定测量试验电压峰值的主要原因有:
(1)波形畸变。近几年来,用电单位投入了许多非线性负荷,增大了谐波电流分量,使地区电网电压波形产生畸变的问题越来越严重。此外,还进一步发现高压试验变压器等设备,由于结构和设计问题,也引起高压试验电压波形发生畸变。例如交流高压试验变压器铁心饱和,使励磁电流出现明显的3次谐波,试验电压出现尖顶波,特别是近年来国内流行的体积小,质量轻的所谓轻型变压器,铁心用得小,磁密选得高,使输出电压波形畸变更严重;又如某些阻抗较大的移圈调压器和部分磁路可能出现饱和的感应调压器,也使输出电压波形发生畸变。试验电压波形畸变对试验结果带来明显的误差和问题,引起了人们的关注。为了保证试验结果正确,对高压交流试验电压的测量,应按GB311.3—1983《高电压试验技术》和DL474.1~474.6—1992《现场绝缘试验实施导则》的规定,测量其峰值。
(2)电力设备绝缘的击穿或闪络、放电取决于交流试验电压峰值。在交流耐压试验和其他绝缘试验时,被试电力设备被击穿或产生闪络、放电,通常主要取决于交流试验电压的峰值。这是由于交流电压波形在峰值时,绝缘中的瞬时电场强度达到最大值,若绝缘不良,一般都在此时发生击穿或闪络、放电。这个现象已为长期的实践和理论研究所证实,而且对内绝缘击穿(大多数为由严重的局部放电发展为击穿)和外绝缘的闪络、放电都是如此。交流高压试验常遇到试验电压波形畸变的情况,因此形成了交流高电压试验电压值应以峰值为基准的理论基础。 关注下方微信公众号,在线模考后查看