试题详情
- 简答题试述电力系统有哪些故障?对并列系统运行的发电机组运行有何影响?电力系统故障时,应如何处理?
-
电力系统发生的故障有短路、突然甩负荷、系统稳定破坏产生振荡电网解列、系统频率异常降低等,这些故障对并列系统运行机组有如下影响,应进行相应处理:
(1)电力系统事故使系统频率降低。当系统频率下降不多时,因厂用辅机转速降低影响机组出力;当系统频率下降至46赫以下时,因油压低使调速汽门自动关闭,致使系统出力更短缺;系统频率进一步下降,恶性循环,严重时导致整个系统瓦解。发生这类事故的处理方法:除使各机组尽一切可能增加有功负荷,以弥补系统出力不足外;当频率下降到46赫时,应按事先制定的反事故措施、方案使发电机与系统解列,以保证厂用电源正常供电,同时以便在系统故障消除后尽快并入电网。当系统频率升高时,要迅速降低机组的有功出力,避免系统失去稳定或机组发生超速。
(2)电力系统事故会使发电机电压较大幅度地下降,特别当发生发电厂近区短路故障时,造成发电机端电压严重下降和输出功率降低,可能导致系统稳定破坏,发生振荡。发生这类事故最有力的措施就是正常运行中要保证工作励磁调节装置在正常投入状态。当自动调节部分因故不能投入时,应及时切换,发电机快速提高励磁,向系统提供大量无功功率,提高电压;自动励磁未达到动作条件,也应尽可能增加无功的输出。保持较高电压水平,必要时,为防止过载可降低有功出力。
(3)当系统突然甩负荷时,将使发电机端电压迅速升高及机组出现超速现象。这时,除监视自动调节装置自动强减励磁调速系统关闭调汽门减速情况外,应根据电压和转速情况及时进行手动调节。
(4)系统发生短路故障时,发电机组将流过额定电流数倍的短路电流,对机组本身将产生有害的巨大电动力和严重发热,会造成机组损坏。为防止系统短路造成的机组损坏,机组应设有相应保护装置作为后备保护,以保证系统发生故障时能及时可靠地切除;若保护拒动,应手动将机组与系统解列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电力系统中衡量电能质量的重要指标是()。
- 由于变压器的油枕在变压器油箱的顶部,所以
- 三相异步电动机增大转子电阻、则其启动电流
- 按照人体触及带电体的方式,有哪三种触电情
- 励磁刀闸、灭磁开关装在哪一极?
- GIS设备是以SF6气体为()。
- 电动机额定功率的单位是()。
- 断路器合闸电流为150安,则该合闸熔断器
- 按主轴安装方式,可分为()安装和()安装
- 分裂绕组变压器能有效地限制()。
- 继电保护投入运行前的检查()。
- 装设接地线有哪些注意事项?
- 开关跳跃应如何处理?
- 防止误操作的组织措施和技术措施是什么?
- 有载调压装置就地手动操作方法是什么?
- 造成变压器过励磁的原因有()。
- 电动机空载运行时间为()小时。
- 分别简要说明对继电保护的几点要求?
- 220KV失灵保护动作时限如何划分?
- 对电气值班人员的要求是什么?