试题详情
- 简答题站用交流电源系统竣工(预)验收(站用交流电源柜)标准卡中,对站用交流电源柜竣工(预)验收通电检查有哪些验收内容?
-
1.分合闸时对应的指示回路指示正确,储能机构运行正常,储能状态指示正常,输出端输出电压正常,合闸过程无跳跃;
2.电压表、电流表、电能表及功率表指示应正确,其中交流电源相间电压值应不超过420V、不低于380V,三相不平衡值应小于10V;
3.屏前模拟线应简单清晰,便于识别;
4.开关、动力电缆接头处等无异常温升、温差,所有元器件工作正常;
5.手动开关挡板的设计应使开合操作对操作者不产生危险;
6.机械、电气联锁装置动作可靠;
7.220kV及以上变电站站用变高低压侧开关、低压母线分段开关以及站用变有载调压开关等元件,应能由站用电监控系统进行控制。 关注下方微信公众号,在线模考后查看