试题详情
- 简答题站用交流电源系统竣工(预)验收(站用交流电源柜)标准卡中,对站用交流电源柜竣工(预)验收二次回路接线有哪些验收内容?
-
1.应按设计图纸施工,接线应正确;
2.导线与元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;
3.电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号、起点、终点以及电缆类型,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;
4.配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘层应良好,无损伤;
5.每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。导线的旋转方向应为顺时针方向;
6.二次回路的线径应满足最大工作电流下的安全通流要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看