简答题 背景 某高校新建一栋20层留学生公寓,主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积为38400㎡,建筑高度为62.6m,筏板基础,筏板厚度1.4m。 施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案后组织施工。 本工程开工时间为10月15日,由于工期比较紧,冬期必须连续施工,结构施工期间正好跨越整个冬施期。 屋面做法为卷材防水,施工完后进行闭水试验,发现女儿墙根部漏水。经查,主要原因是转角处卷材开裂,施工总承包单位进行了整改。 问题 (1)施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些? (2)冬期施工期间,对于本工程混凝土用水泥有哪些规定? (3)本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定? (4)给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。
  • (1)选择土方施工机械的依据还有:开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要求等。
    (2)冬期施工时,混凝土用水泥相关规定如下:
    1)应优先选用活性高、水化热量大的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不宜用火山灰硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。蒸汽养护的水泥品种经试验确定。
    2)水泥的强度等级不应低于42.5,最小水泥用量不宜少于300kg/m3。
    3)水灰比不应大于0.6。
    4)水泥不得直接加热,使用前1~2d提前运入暖棚存放,暖棚温度宜在5℃以上。因为水的比热是砂、石骨料的5倍左右,所以冬期施工中配制混凝土时应优先采用加热水的方法,但加热温度不得超过有关规定。
    (3)本案例中,筏板属大体积混凝土,大体积混凝土养护方法、养护时间方面规定如下:
    大体积混凝土浇筑完毕后,为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,应在6~12h内开始覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d,矿渣水泥、火山灰硅酸盐水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。
    (4)女儿墙转角处卷材防水开裂的治理步骤:
    1)将转角处开裂的卷材割开;
    2)旧卷材烘烤后分层剥离;
    3)清除旧胶结料;
    4)将新卷材分层压入旧卷材下,并搭接粘贴牢固;
    5)再在裂缝表面增加一层卷材,四周粘贴牢固。