- 简答题 某建筑工程,基坑深17m,地下水位在基坑深度10m处,基坑支护采取地下连续墙形式,地下连续墙深35m。在施工11号槽段时,钢筋笼放人基坑,由于基坑内有大量沉渣,钢筋笼不能放人坑底,造成此槽段混凝土不能浇筑,半夜赶上暴雨,致使此槽段塌孔。此槽段紧邻正在使用城市主干道,且主干道邻近基坑一侧铺设有军用电缆。为使边坡整体稳定,采取了紧急回填的措施。目前,工程地下连续墙已陆续完工,只剩11号槽段,须制定此槽段施工方案,以便下一步土方工程顺利进行。 确保槽段施工时不出现管涌的措施包括哪些?
-
确保槽段施工时不出现管涌的措施如下:
1)紧贴槽段施工一排钢筋混凝土灌注桩,深度同地下连续墙。
2)紧贴钢筋混凝土灌注桩外侧做两排旋喷桩,两侧须与已建好槽段结构相连。深度进人不透水层下2m处。
3)在槽段里侧一个挨一个密打一排工法桩。工法桩深度宜超过基坑作业层深度4m。
4)土方开挖时,须在工法桩和护坡桩之间水平每隔1.5m,竖向每隔1.5m进行可靠水平支撑。
5)工法桩外侧做一排旋喷桩,旋喷桩高度在地下水位以上2m处,深度进入不透水层下2m处。 关注下方微信公众号,在线模考后查看