简答题简述预应力混凝土大梁孔道压浆基本要求。
  • (1)水泥浆应由不低于425号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥和水组成。水灰比一般在0.4至0.45之间。
    (2)减水剂掺入量以试验确定,掺入减水剂的水泥浆水灰比可减到0.35,含有氯化物和硝酸盐的掺料不应使用。
    (3)水泥浆的最大泌水率不应超过3%,拌和后3h泌水率应控制在2%,泌水应在24h内重新全部被浆吸收。水泥浆的泌水率及稠度测试按JTJ041中的方法进行。
    (4)水泥浆内可掺入膨胀剂,其自由膨胀率应小于10%。
    (5)水泥浆的拌和应首先将水加入拌和机内,再放入水泥,稠度应在14~18s之间。当必要时,应进行压浆试验。
    (6)在压浆前,用吹入无油分的压缩空气清洗管道。
    (7)压浆时,每一工作班应留取不少于3组试样,标准养生28天,检查其抗压强度作为水泥浆质量评定依据。
    (8)当气温或构件温度低于5℃时,不得进行压浆。当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
    (9)管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成后尽可能早进行。
    (10)出气孔应沿水泥浆的流动方向一个接一个地封闭,出浆口在压力下封闭后应有一个压强不小于0.5MPa的稳压期。
    (11)承包人应具有完备的压浆记录,这些记录应在压浆后送交监理工程师签认。