试题详情
- 简答题负荷计算方法中,需要系数、二项式系数、利用系数、附加系数分别有什么物理意义?
-
将计算负荷与电气设备总容量的关系表达加下Pc=KdΣPi
认为造成PC和∑P之间差异的因素有:
(1)并非供电范围内的所有用电设备都会同时投入使用、以同时系数K∑表示。
(2)并非投入使用的所有电气设备任何时候都会满载运行、以负荷系数KL表示。
(3)电气设备额定功率与输入功率不一定相等。以电气设备的平均效率ηc表示。
(4)考虑直接向电气设备配电的配电线路上的功率损耗后。电气设备输入功率与系统向设备提供的功率不一定相同以线路的平均效率ηw1表示。
考虑上述因素得到的系数称为需要系数Kd。因此需要系数可表达为
二项式法认为计算负荷由两部分构成,一部分是由所有设备运行时产生的平均负荷胜b∑PN,另一部分是由于大型设备(容量最大的x台)的投入产生的负荷cPx。其中b,C称为二项式系数。二项式系数也是通过统计得到的数据。
利用系数Kx定义为:
一般情况下,当用电设备组确定后,其最大日负荷曲线也就确定了,要得到利用系数非常容易。它表示平均负荷与所有设备总的计算容量之间的比值。
附加系数Kad定义为:
Kad表达了同类型、同容量用电设备组在负荷曲线上计算负荷与平均负荷差异的幅度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看