试题详情
- 简答题如何对消防泵进行运行操作?
-
⑴启动前应检查进口处是否有负压现象,如有要注水排空;
⑵用手转动转子几圈,检查无问题后试启动,电机转向应和泵上的箭头一致;
⑶当转子达到正常运转后,压力表显示压力时,逐渐打开口闸阀调节至所需工况;
⑷运转时,注意仪表读数,严防大流量运行,定时检查电电流不超额定值,泵组轴承温度不得高于75℃并不超过外界温度35℃;
⑸停车的操作:关闭出水阀、真空表旋塞,关闭电源,冬季寒冷季节应将泵体内水放尽,以免冻裂;
⑹注意日常保洁、保养工作,注意调整填料压盖。 关注下方微信公众号,在线模考后查看