试题详情
简答题简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容。
  • 在防火检查中,通过对消防车登高面的设置,消防车登高扑救场地的长度、宽度、承载能力、坡度等检查,核实消防车登高扑救场地的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
    1.消防车登高面的设置
    高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度连续布置消防车登高面,此范围内裙房的进深不大于4m,且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。对于建筑高度不大于50m的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不得大于30m。
    2.消防车登高操作场地的设置
    (1)场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口;
    (2)场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m.对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m;
    (3)场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力;
    (4)场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%.
    3.消防车登高操作场地的荷载
    消防车登高操作场地及其下面的地下室、管道和暗沟等,能承受重型消防车的压力,重系列消防车最大总质量一般为15~50t
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看