简答题如何处理220KV母线电压互感器的事故?
  • (1)将失去电压的距离保护、低电压闭锁过流、失步解列、检查无电压的重合闸退出运行。(2)汇报班长及值长、调度。(3)外观检查电压互感器一、二次回路无故障,若二次开关跳闸可试送一次。(4)外观检查电压互感器一、二次回路有明显故障,应用母联开关、分段开关或电源开关将故障的电压互感器切除,停电处理。(5)如电压互感器二次负荷无短路,则断开此互感器二次开关,将电压回路切换至另一互感器,投入上述退出的保护。(6)待电压互感器正常后,恢复原方式。(7)详细记录电压互感器故障时间。