- 简答题怎样核对收发信机中通道告警回路启动电平整定的正确性?
- 在收发信机的通道入口处串入可调衰耗器,先由对侧发送连续高频信号,逐步投入衰耗器,使收发信机的收信电平下降3~4dB,然后对侧停止发信,本侧按下发信按钮,此时告警回路调整到应发告警信号,将衰耗器减少1dB,重复以上试验至不再发告警信号。