- 简答题工作人员对某办公楼的消防水泵房的消火栓系统水泵进行一次测试时,首先关闭了水泵出水管上的主阀门,然后在测试中发现如下问题: (1)在水泵房,打开试验放水阀,启动水泵发现没有水流出来,水泵控制柜中发出响声。 (2)其他现象同(1),水泵控制柜工作正常。 (3)在消防中心远程不能启停水泵。请分析造成这些现象的可能原因。
-
(1)在水泵房,打开试验放水阀,启动水泵发现没有水流出来,水泵控制柜中发出响声的可能原因主要有以下几点:①水泵由于统一维护保养未按要求进行,不能坚持定期启泵运行,导致泵生锈,启动困难,一旦启泵,装设的过载保护切断器就会工作,使泵无法启动。②水泵出水管上的主阀门位置安装错误,安装在了试验放水管的前方。水泵出水管上的主阀门应该安装在试验放水管的后方。③电动机自身的机械或电路故障。④水泵出水管上的止回阀出现故障不能开启。
(2)在其他现象同(1),水泵控制柜工作正常时,可能原因有以下几点:①消防水池中没有水;②水泵吸入管上的过滤器堵塞;③水泵吸入管上的阀门关闭;’④水泵出水管上的止回阀出现故障不能开启。
(3)造成在消防中心远程不能启停水泵的可能原因主要有以下几点:①线路开路或断路;②非标联动柜按钮开关接触不良或多线控制盘线路松动和多线控制盘坏;③现场或联动柜上面的24V继电器接触不良或烧坏,以及与多线控制盘配套用的切换模块线路松动和模块损坏;④多线控制盘、联动柜未设置在手动或水泵控制箱未打在自动状态(或万能开关接触不良)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看