试题详情
- 简答题简述常见的户内式高压熔断器的结构特点?
-
在高压配电装置中,通常采用RNI、RN2、RN3、RN4、RN5型户内式高压熔断器作为过载和短路保护。
LRNI型户内式高压熔断器
这种熔断器常用作高压电力线路和配电变压器的过载和短路保护。其熔丝装在充填有石英砂的熔管中。当通过过载电流和短路电流时,熔丝熔断,同时出现电弧,利用石英砂对电弧的冷却和去游离作用,使短路电流在尚未达到最大值前,将电弧熄灭。
不难看出,这种断路器属于限流型的。
对于RNI-10型的户内式高压熔断器,不同生产厂家的技术数据有所不同。如抚顺和重庆电瓷厂的熔断器额定电流等级有:20、50、100、150、200A,熔体额定电流有2、3、5、7.5、10、15、20、30、40、50、75、100、150、200和300A。而天津电瓷电器厂生产的熔断器额定电流等级为:25、50和100A,熔断器熔体的额定电流有:2、3、5、7.5、10、15、20、30、40、50、60、75、100A等。
(2)RN2型户内式高压熔断器
这种熔断器的结构与RNI型基本相同,但体积稍小。它专门用作电压互感器的短路保护。其灭弧原理与RNI型相同,也属于限流型。但额定电流为0.5A,熔断电流为0.6~1.8A,在1min内熔断,额定断流容量为1000MVA,有良好的灭弧性能和很高的断流容量。
(3)其它型号的高压熔断器
RN3型熔断器具有较高的切断能力,在熔管的一端有动作指示器,当熔断器熔体熔断后,动作指示器向外弹出。它与RN1型熔断器相比,体积小、重量轻。断流容量大,可以提高设备及线路运行的可靠性。它可以替代RNI型高压熔断器。
RN4型高压熔断器与RN2型相比,体积小、重量轻,可以替代RN2型高压熔断器。
RN5型和RN6型户内式高压熔断器是以RN1和RN2型为基础,仅在外观上进行了改进,将绝缘子改为多棱形支柱绝缘子。改进前后的熔管通用,其熔断性能和技术指标基本相同。与RNI和RN2型相比,具有体积小、重量轻、防污性能好、泄露距离大、维护简单和更换熔体方便等优点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看