- 简答题误合隔离开关的后果是什么?应作如何处理?
- 后果:可能接通故障设备或线路,引起事故扩大或造成人身伤亡事故;可能造成非同期并网,引起系统振荡,破坏系统运行的稳定性或损坏电气设备;误合三相短路接地刀闸,可能引起三相短路事故。
处理:误合隔离开关时,不论发生何种情况,均不准再把误合的隔离开关再断开,只能在人为断开断路器或由保护断开断路器后,才能将误合的隔离开关断开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看