试题详情
简答题简述烟烙尽系统的操作。
  • A.自动操作
    每个保护区域内都设置有烟感探测器或温感探测器,每个保护区域内的探测器都被分成两个独立的报警区域。
    其中单一区域报警后,设在该保护区域内的警铃将动作,控制盘的“ALARM”灯闪亮;
    当两个区域都报警后,设在该保护区域内外的蜂鸣器及闪灯将动作,在经过30秒延时后自动释放,保护区域门外的蜂鸣器及闪灯,在灭火期间将一直工作,确认火灾已经扑灭前所有人员不得进入保护区域。
    系统处于延时阶段时,如发现是系统误动作,或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾,可按下设在保护区域门外的紧急停止开关(必须持久按下,直至系统复位),可以使系统暂时停止释放药剂。
    如需继续开启烟烙尽气体灭火系统,则只需松开紧急停止开关即可。
    B.手动操作
    设在该保护区域内外的蜂鸣器及闪灯报警,值班人员立即赶赴现场查看是否发生火灾,若是,则应通知保护区内的人员疏散,关好门窗,手拉启动器拉动后,控制盘上出现声、光报警号,并显示出是电气式启动器已动作,同时控制盘输出信号,不经过延时直接启动主动钢瓶和电磁选择阀上电磁阀启动器,从而开启主动钢瓶和电磁选择阀,系统向保护区范围内喷射烟烙尽气体。
    C.紧急机械操作
    当控制盘没有电源的情况下或手动/自动操作失灵的情况下采用此操作:迅速赶到烟烙尽设备室,开启对应火灾区域电磁选择阀上的手动启动器,开启对应区域主动钢瓶瓶头的手动启动器,气体释放。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题