试题详情
- 简答题引下线的检测应注意哪些内容?
-
引下线的作用是将避雷带与接地装置连接在一起,使雷电流构成通路。在建筑物中一般均是利用其柱或剪力墙中的主筋做为引下线,随主体结构逐层串联焊接至屋顶与避雷线连接。
(1)检查
检查引下线的根数是否符合设计要求及断接卡的设置情况;
对于暗敷引下线需检查隐蔽工程纪录;
对于明明敷引下线检查其是否符合平直,无急弯的要求;引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。
(2)测量
用钢尺检查引下线的间距,检查其是否符合规范要求:
用游标卡尺检测引下线的规格并计算引下线的截面积。
用接地电阻测试仪检测引下线的电阻值,以确定是否符合规范规定和设计标准。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列管材标准中现行有效标准有()。
- 对于安装在主干道上起切断作用的闭路阀门,
- 金属和复合管的给水系统管道是水压试验以在
- 简述GB2099.1-1996中有关插座
- 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接
- 防雷接地的接地电阻阻值越小,则高层建筑物
- 插座分断容量试验中,插头插入拔出插座()
- 插座耐燃试验要求停止灼烧()内火焰熄灭。
- 请简述ZC-8型接地电阻测试仪的检测程序
- 直击雷防护目的是什么?按现代防雷技术要求
- 冷热水用聚丙烯管道系统用相同()、()和
- 试件在烘箱中时要求垂直悬挂在烘箱的中部且
- 对于第一类防雷建筑物,固定检测周期不得超
- 跌落试验试验后观察套管及配件表面,要求(
- 插座正常操作试验中,插头插入拔出插座()
- 简述套管冲击试验步骤。
- 简述简支梁冲击试验原理。
- 管材液压试验中,应把试样()在恒温箱中,
- 国家级重点文物保护的建筑物是()防雷建筑
- 高层建筑中柱或剪力墙中的主筋可以做为引下