试题详情
- 简答题简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容。
-
查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火卷帘工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火卷帘的安装位置、选型、数量等数据。对照防火卷帘产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火卷帘的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:
1)查看防火卷帘外观,检查周围是否存放商品或杂物。手动启动防火卷帘,观察防火卷帘运行平稳性能以及与地面的接触情况;使用秒表、卷尺测量卷帘的启、闭运行速度;使用声级计在距卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的噪声。检查是否满足以下要求:
①防火卷帘的导轨运行平稳,没有脱轨和明显的倾斜现象。
②双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm。
③垂直卷帘的电动启闭运行速度在2m/min~7.5m/min之间;其自重下降速度不大于9.5m/min。
④卷帘启、闭运行的平均噪声不大于85dB。
⑤与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀且不倾斜。
2)拉动手动速放装置,观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能。防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于70N。切断防火卷帘电源,加热温控释放装置,使其热敏元件动作,观察防火卷帘动作情况,防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭。
3)采用加烟、加温的方法使防火卷帘控制器负载的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘控制器的报警功能。防火卷帘控制器应能直接或间接地接受来自火灾报警探测器或消防控制设备的火灾报警信号,发出声、光报警信号。
4)操作防火卷帘控制器的手动控制按钮,观察防火卷帘控制器的手动控制功能,其手动操作卷帘下降、停止、上升等功能正常,消防控制设备上防火卷帘信号显示正常。
5)手动启动防火卷帘内、外侧手动控制按钮,观察防火卷帘现场启动。卷帘下降、停止、上升等功能正常,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。
6)在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置,观察防火卷帘远程启动。卷帘下降、停止等功能正常,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。
7)采用加烟、加温的方法使火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出模拟烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘自动启动。需满足以下要求:
①用于分隔防火分区的防火卷帘,当其火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位一次降至下限位全毕,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。
②用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至1.8m处定位,并向控制室的消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号;或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面1.8m处停止,延时5~60s后,继续下降至全闭,并向控制室的消防控制设备反馈各部位动作信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《建筑设计防火规范》厂房(仓库)的防
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建
- 《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非
- 室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季
- 《消防应急灯具》规定,火灾时为人员疏散、
- 某综合楼发生火灾,值班人员迅速拨通“11
- 末端试水装置的作用是( )。
- 在消防水泵的安装调试过程中,正确的说法是
- ()是火灾自动报警系统的独立子系统,属于
- 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关
- 某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封
- 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏
- 生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由( )探
- 自动喷水系统系统管网的地上管道和地下管道
- 下列哪种情况可以判定为重大火灾隐患?()
- ( )应设置独立的机械加压送风防烟设施。
- 我国常用的气体灭火系统有( )等。
- 一类高层建筑自备发电设备的启动装置应符合
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,防火门
- 采用可开启外窗自然排烟系统的部位和要求是