试题详情
- 简答题LFP-902A型微机保护面板上个小开关和信号灯的作用是什么?
-
ON-OFF——直流电源开关,正常时应在ON的位置。
DC——直流电源运行监视灯,当装置正常运行时亮,如果运行中灯灭,说明保护直流电源故障(灯坏除外)应设法恢复直流电源。
OP(CPU1)——主保护运行监视灯,正常时亮,当保护告警或整定定值时熄灭,此时保护被闭锁。
OP(CPU2)——后备保护运行监视灯,指示情况同CPU1。
DX——TV断线监视灯,当“交流电压断线”时亮,正常时不亮。
CD——重合闸充电监视灯,当断路器在合位,跳闸位置继电器不动作,启动元件不动作,经15s时间充电,当重合闸停用或重合闸被闭锁时灭。
OP(SIG插件上)——装置异常监视,正常时应亮。
TA——A相跳闸。
TB——B相跳闸。
TC——C相跳闸。
CH——重合闸动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看