试题详情
- 简答题 甲、乙两名消防监督员到某高级宾馆进行消防监督抽查,该宾馆设有火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施。 请结合案例,分析并回答以下问题: 1.测试自动喷水灭火系统的湿式报警阀的工作状况时,开启试水闸阀后,水力警铃长时间不响,原因可能是什么? 2.试说明检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法。 3.检查消防控制室,测试某楼层火灾探测器,消防控制室没有信号反馈,请分析可能的原因。 4.测试自动扶梯四周用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作,请问联动是否正确?为什么?
-
1.开启试水闸阀后,水力警铃长时间不响,原因可能是:
(1)报警阀通向水力警铃的管路堵塞或该管路阀门(截止阀)关闭。
(2)水力警铃损坏。
(3)报警阀后压力大于阀前压力。
2.检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法有:
(1)开启末端试水装置,本层水流指示器输出报警电信号,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防水泵并接通电路报警。
(2)在湿式报警阀旁开启放水阀,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防泵并接通电路报警。
3.测试某楼层火灾探测器,消防控制室没有信号反馈,其可能的原因有:
(1)火灾探测器有故障。
(2)报警传输线路有故障。
(3)集中报警控制器有故障。
4.(1)火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作,其联动不正确。
(2)理由:自动扶梯四周的防火卷帘应当同时动作,才能够起到防火分隔的作用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看