- 简答题 如图所示,说明厂用6kV中性点不接地系统中绝缘监视装置的原理,及接地后的处理。
-
中性点非直接接地或不接地系统中,当任一点发生接地故障时都会出现零序电压。利用零序电压的存在,可以实现无选择性的绝缘监视装置,该装置仅发出告警信号。绝缘监视装置一般都是在电源母线上装有一套三相五柱式电压互感器,其二次侧有两个绕组,其中一个绕组接成星形,各相对地之间分别接入一个电压表(或一个电压表加一个三相切换开关),以监视母线的电压,另一个绕组接成开口三角形,并在开口处接一个过电压继电器,用来反应接地故障时的零序电压。
正常运行时,厂用电系统三相电压对称,所以三个电压表的读数相等,过电压继电器不会动作,当厂用电系统母线上任一处发生金属性接地故障时,接地相电压为零,而非接地相的对地电压升高倍;同时系统中出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。接地信号指示一般均采用黄灯和白灯指示,提示值班人员接地故障的性质。黄灯亮表示接地故障为瞬时性故障,而黄灯、白灯均亮,则说明接地故障为永久性故障,警告值班人员在检查时必须配戴绝缘工具,防止触电。值班人员根据信号和电压表指示,可以判明厂用电系统哪一相发生了接地故障,但不知道哪条线路或元件发生了接地故障,这就必须用依次断开线路或元件来查找。 关注下方微信公众号,在线模考后查看