试题详情
- 简答题厂用变压器的保护联动试验目的与操作步骤如何?
-
试验目的:在厂用电保护二次系统有过故障或检修作业后,模拟一次部分故障,来检查二次回路接线的正确性,以及保护动作的正确性和保护时限的合理性。做厂用保护联动试验时,应注意以下几个方面的问题:
(1)收回检修工作票,检查现场无异物。
(2)撤除安全措施。
(3)将保护的后备接线及跳运行开关的二次接线(或压板)断开,以不影响正常的运行系统。
(4)将有关开关的操作电源、合闸电源、信号电源正常投入。
(5)检查有关开关分好。
(6)将开关推至“试验”位置并固定好(对固定式开关应拉开其两侧隔离开关)。
(7)将开关的二次接线插头插好。
(8)将开关合上,并检查合好。
(9)通知值长,联系检修做保护联动试验。
(10)检查动作后果是否正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看