试题详情
- 简答题实行V形“天窗”作业时接触网设备应具备什么样的技术条件?
- 实行V形“天窗”作业时接触网设备应具备以下技术条件:区间上、下行接触网带电体间距不应小于2m;区间上、下行接触网带电体距下、上行通过的受电弓瞬间距离不应小于2m;所有上、下行间横向分段绝缘子,泄漏距离要达到1600mm;上、下行间分段绝缘器的空气间隙应达到300mm及以上,其主绝缘的泄漏距离必须达到1200mm及以上,污染严重地区应达到1600mm;不同供电臂的供电线、正馈线与接触网分杆架设,不同供电臂不应共用一条回流线、保护线及架空地线;各站或区间上、下行间无并联连络隔离开关及负荷开关;站场软横跨的分段绝缘子,上、下行间分段绝缘器及其他上、下行分界处均要安装警示牌。V形天窗作业区段内含有禁止V形天窗检修作业的设备时,应在平面图上标明,并在设备上悬挂相应标志。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 牵引变电所的主变压器,低压侧的额定电压为
- 大电流接地系统中的牵引变压器,应增设()
- 凡在距离地面()以上的处所进行的作业均称
- 变电所的每组母线上, 都应装
- 当燃着物体距接触网带电设备不足( )m,
- 陶瓷、玻璃钢绝缘器的主绝缘不得有烧伤、破
- 水害抢险完毕,水害发生单位应对抢险剩余材
- 海拔1500米以下一般污秽等级不严重的地
- 钢芯铝绞线断股、损伤截面积超过()时应锯
- 避雷器检修作业,检修技术标准:避雷器每年
- 什么是接触网的弹性?
- 160km/h以上区段,道岔定位支柱应按
- T型定位环线夹适用于软横跨直径为()的固
- 在接触网上进行作业时,除按规定开据工作票
- 当耐张段长度超过800m时,一个耐张段内
- 确定变压器的铁损试验是()。
- 牵引供电设备自第一次受电开始,即视为(
- 变压器的温度计指示的是变压器绕组的温度。
- 承力索交叉点间距不小于()mm,否则在交
- 支柱倾斜率:接触网各种支柱顺线路面允许偏