- 简答题计算题:图D-13为电源变压器,一次绕组为1000匝,接220V电压。它有两个二次绕组,一个电压为35V,接若干灯泡共消耗功率7W;另一个电压为12V,也接人若干灯泡共消耗功率5W。试问此时一次电流为多少?两个二次绕组的匝数各为多少?
-
电源变压器可作为理想变压器处理。绕组2、1间的匝数比等于电压比,即
N21=n1/n2=U2/U1=36/220=9/55
则绕组2的匝数
n2=n1N21=1000×9/55=164(匝)
同理,绕组3、1间的匝数比为N31,即
N31=n3/n1=U3/U1=12/220=3/55
则绕组3的匝数
n3=n1N31=1000×3/55=55(匝)
理想变压器一次取得的功率(电源供给)等于二次负载消耗的功率,即
P1=P2+P3=5+7=12(w)
一次电流I1可根据功率计算公式求得
I1=P1/U1=12/220=0.0545A.=54.5mA