试题详情
简答题液化石油气贮罐区有哪些安全要求?
  • (1)液化石油气贮罐区应布置在通风良好,远离明火或散发火花的露天地带(按防火间距设置),不宜与易燃可燃液体贮罐同组布置,卧式液化气罐的纵轴,不宜对着重要建筑物、重要设备、交通要道及人员集中的场所。
    (2)液化石油气贮罐成组布置时,组内贮罐不应超过两排。一组贮罐的总容量不应超过4000立方米。
    (3)贮罐与贮罐组四周应设防火堤,两组邻防火堤外侧基角线之间的距离不应小于7米,堤高不超过1米。
    (4)液化石油气贮罐罐体基础外露部分及罐组内的地面,应为非燃烧材料,罐上应设有安全阀、压力计、液面计、温度计以及超压报警装置。无绝热措施时,应设喷淋水冷却设施,冷却的安全阀及放空罐应接入全厂性火炬。独立贮罐的放空管应通往安全地点放空。安全阀与贮罐之间,如安装 有截止阀,应常开并加有铅封。贮罐应设置静电接地及防雷设施,罐区内电气设备应防爆。
    (5)贮罐区应设置备用贮罐,以防发生事故时倒灌用,或作为开罐检查、检修时的备用贮罐。
    (6)液化石油气贮罐区的消防设施应按火灾时最不利的情况进行设计,应设置充足的消防水系统,轻便的干粉灭火等消防器材及报警检测装置。液化石油气管道应采用无缝钢管,管线的低点及胀力点要安装排凝阀和引线。定期排凝和自动排凝要采取密闭方式。液化石油气管线应采用焊接或在中间加设几个法兰相结合的连接,以便在更换管道或动火检修