试题详情
- 简答题正压式消防空气呼吸器在使用前怎样检查气密性?怎样判断其处于规定的工作状态?
-
(1)检查气密性的方法:使用前应戴上面罩检查全面罩与佩戴者面部贴合是否良好。并进行2~3次深呼吸,感觉供气舒畅,屏气时供气阀应停止供气。或用手按压供给阀转换开关,使之处于开启状态或关闭状态,一切正常方可使用。
(2)判断处于规定工作状态的方法:①打开气瓶阀,会听到警报器发出短暂的气笛声;气瓶阀完全开启后,检查气瓶的贮气压力,一般应为28~30兆帕。②关闭气瓶阀,观察压力表的读数,在1分钟时间内,压力下降不大于2兆帕,表明整机气密性能完好。③轻轻按动供给阀膜片,观察压力表的变化,当压力下降至(5.5±0.5)MPa时,残气警报器发出气笛声。 关注下方微信公众号,在线模考后查看