试题详情
简答题请写出机组ups由检修旁路电源倒为工作电源操作票?
  • (一部)
    1、合上工作及旁路静态输出总刀闸
    2、按下“BYPASS”键打开旁路静态开关,检查已倒为旁路静态开关供电
    3、拉开检修旁路输出刀闸
    4、送上PS工作电源,按操作面板上的“I”键,整流器启动
    5、送上UPS直流电源
    6、再次按下“I”键,启动逆变器
    7、当系统工作在逆变器模式时,再次按下“I”键,逆变器输出接触器吸合,此时UPS系统工作在主电源运行模式
    (二部)
    1、闭合整流器输入开关(IBY)
    2、闭合旁路输入开关(IRE)
    3、看前面板上的SSB指示灯(橙黄色的灯)亮了以后,闭合输出开关(IUG)
    4、断开维修旁路开关(IBY)
    5、闭合直流开关(IB)
    6、按逆变器逻辑控制板ICP板上的逆变器启动(INVON/OFF)按钮启动逆变器
    7、按逆变器逻辑控制板ICP板上的SSION,闭合逆变器静态开关,此时负载有逆变器供电