- 简答题液压连接导、地线需注意哪些要求?
-
(1)在切割前应用细铁丝将切割点两边绑扎紧固,防止切割后发生导、地线松股现象;切割导、地线时应与轴线垂直,穿管时应按导、地线扭绞方向穿入;
(2)切割铝股不得伤及钢芯;
(3)导线划印后应立即复查一次,并作出标记;
(4)液压钢模,上模与下模有固定方向时不得放错,液压机的缸体应垂直地面,放置平稳,操作人员不得处于液压机顶盖上方;
(5)液压时操作人员应扶好导、地线,与接续管保持水平并与液压机轴心相一致,以免接续管弯曲;
(6)必须使每模都达到规定的压力,不能以合模为标准,相邻两模之间至少应重叠5mm;
(7)压完第一模之后,应立即检查边距尺寸,符合标准后再继续施压;
(8)钢模要随时检查,发现变形时应停止使用;
(9)液压机应装有压力表和顶盖,否则不准使用;
(10)管子压完后应锉掉飞边,并用细砂纸将锉过的地方磨光,以免发生电晕放电现象;
(11)钢管施压后,凡锌皮脱落等应涂以富锌漆;
(12)工作油液应清洁,不得含有砂、泥等脏物,工作前要充满液压油。 关注下方微信公众号,在线模考后查看